海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 350|回复: 16

高层建筑冷却塔放在何处比较好?

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说高层建筑放置的越高越好,应放在顶层的屋面上,但亦有人说放的位置不宜太高,以免无端浪费能源,未知是否正确?
回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:00:23 | 显示全部楼层
一般是放在屋面,因为这样冷却塔的冷却效果好但对于高层建筑,屋面过高会是冷却水泵的扬程要求过大,比较耗费水泵的功率。所以要综合考虑冷却塔的冷却效率和功耗的关系,应该有一个最佳值,可以建一个数学模型试一试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:00:23 | 显示全部楼层
可以用太阳能集热器啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:00:23 | 显示全部楼层
水塔的设置主要分三部分:使用要求—保证水塔的进出风顺畅,即水塔的进风、出风位置距离周边的围护、其他设备都有距离和高度要求,可以参考水塔的安装规范;节能要求—设置在风速较高的地方,容易造成水塔的飘水、蒸发损失,也比较容易受冻,尽可能放在避光、被风的位置比较好另外水塔设置在距离管井、冷机比较近的位置,可以降低水泵功率,便于检修。最后就是噪音控制—现在民用建筑、商用建筑对噪音要求较高,尽可能让水塔远离客房、办公室等场所,必要时可以用隔音罩。
一般来说,放在地面、屋顶、裙楼都是可以的。其他安装按照规范要求做就好了,没有特别的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:00:23 | 显示全部楼层
空调系统中冷却塔的主要作用,是对制冷机组在制冷过程中的热交换,把吸热后制冷剂“蒸汽”在压缩时产生热量,与冷却水(在冷凝器)进行热交换,通过冷却塔把冷凝热量散发到大气中,实现冷却效果所以只要满足机组冷却效果即可。制冷机组的冷却循环水,是开启式的,冷却塔放置的越高,消耗的能量就越大。补充水也不方便。一般高层屋顶不会放置。住宅、宾馆等高层建筑更不会设置,只有在放置冷却塔位置受影响,才会考虑放到屋顶,也是尽量放在较低层,对环境影响不大的地方(屋顶)。冷却塔设置主要考虑有热交换效果,对环境没有影响,节能、便于维护保养即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:00:23 | 显示全部楼层
放在群房
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:00:23 | 显示全部楼层
我们这高层大部分放在裙房屋面上,极少数落地的,应具体情况具体对待,设计要存分考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:00:23 | 显示全部楼层
应该放置于高层建筑的屋面、敞开空间
分析:1、冷却塔是为了进行空气与水介质换热而设计的,前提必须是空气流通性好(尽量避免日晒),通风敞开环境,和大气相通。
2、确实如楼上所说,高层建筑的水系统布线太长,水泵的扬程太大,耗能高,但是如果没有合理的设备层和良好的通风条件,尽量将冷却塔布置于屋顶,最好是放置于停机坪的下方,保证塔顶不露出停机坪即可,
3、如果建筑较高,且有多个设备层,冷却塔的各设备层布置还应尽量避免建筑的热岛效应。 
4、如果是地下机房的冷却塔,可将其放置于裙楼的屋面,但通风一定要良好,而且对塔楼的通风和视觉没有任何影响才行;或者干脆在建筑的旁边单独建一个钢结构简易平台放置冷却塔
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:00:23 | 显示全部楼层
先要弄清一个问题,冷却塔是为空调机组或直燃机提供冷却水的,冷却塔的出口必须通过高度(静压力)才能将水压入机组所以冷却塔的安装高度,要看机组的安装高度,满足静压灌注就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:00:23 | 显示全部楼层
放在通风良好,承载力足够,噪音对周边影响最小的地方低处不设水池时,高低对能耗影响不大。放屋面时运输或吊装通道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 11:37 , Processed in 0.025585 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表