1、供水设备及其他设备进场需要做什么验收,应该先做什么,需要怎么走程序本人一头雾水。
2、管材进场(不锈钢管、铸铁管、涂塑钢管、铜管、镀锌钢管等)需不需要做材料复检,如果做应该谁出这个钱。
3、安装阶段避免不了各专业打架交叉,都知道“大管让小管,有压让无压”,但是很多东西施工现场说不清,有哪位前辈能细致点给我说说吗?对于DN150的给水管和风管交叉时,在空间足够时,我们应该怎么处理?是不是就一定是水管让风管,不能根据现场情况而定吗?
暂时就这么几个问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:03:01 | 显示全部楼层
1、应有随机带来的质量证明文件,外观质量合格,应报监理核查,具体有一个材料设备报验表,将该表填写并附上相关的质量证明文件报监理
2、 不锈钢管、铸铁管、涂塑钢管、铜管、镀锌钢管等  管材进场 不需要复试。 阀门安装前,应作强度和严密性试验。复检费用不管谁出,最终还是由甲方承担。 

3、安装阶段避免不了各专业打架交叉,“大管让小管,有压让无压”这是原则,施工前应由技术负责人组织各专业技术负责人按施工现场的具体情况排管,不仅仅是各种水管、风管还应有各种电器管、桥架等。这样才能心中有数。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:03:01 | 显示全部楼层
所有进程设备、管件、阀门进场前,首先报资料给监理审批是否符合合同、设计要求。设备到工地后通知监理检查、甲方检查。填写验收单。

材料进场是否需要复检,需按质量验收规范要求执行。是否收费,需执行合同约定。

综合安装阶段,各专业交叉施工是无法避免的。需总包单位技术负责人与设计单位协调,出具安装综合管线图。有各个专业确认。避免较大的交叉,返工影响工期。

回复 支持 反对