海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 148|回复: 7

没有接地焊怎么办?应该怎样处理?

[复制链接]
wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工程,当做底板的时候,打了一米四的混凝土,可是设计图纸没有接地引上的镀锌扁钢,可是质检站的同志来了非要做这么一根扁钢,我们这里应该怎么办,这里接地是利用结构钢筋引上的,设的引上点。请大家快帮我出点意见
回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 19:03:22 | 显示全部楼层
基础上已经无法引出避雷扁铁,可在基础柱上(-80公分以下)竖立主筋连接引出避雷扁铁
让设计院出避雷扁铁安装施工图,严格按照施工图和规范施工!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 19:03:22 | 显示全部楼层
按质检站要求的做不然的话强电强检根本过不去,更麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 19:03:22 | 显示全部楼层
如果基础底板钢筋已作接地处理,并已柱主筋连接(利用柱主筋作引上线),可以在作引上线的柱主筋焊接引出镀锌扁铁

如果接地电阻不满足设计要求加做人工接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:03:22 | 显示全部楼层
显然是设计 遗漏了必须按 质检站的要求补上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:03:22 | 显示全部楼层
我做地铁车站时就是在地板地下做接地铜带,出地板圆管灌注环氧树脂,达到防水作用接地极还需测量接地电阻是否达到设计要求。

你遇到的这种情况需到设计院出设计和补救方案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:03:22 | 显示全部楼层
很简单,把那两根接地引上线用―40*4的镀锌扁钢焊接出来就可以了,然后外面再打接地极等等;上面继续用那两条引上线焊接上去,注意中间接头必须焊接,到顶后再做霹雷网了一切按照设计及规范执行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:03:22 | 显示全部楼层
在系统总漏电保护器零线上口引一条线即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 08:29 , Processed in 0.039068 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表