钢结构工程,梁、柱用的钢板厚度国家标准允许的误差是多少?
回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 19:07:00 | 显示全部楼层
普通精度和高精度,还分卷板、平板、板宽以及不同的裁切方式
详见GB 709-2006 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 19:07:00 | 显示全部楼层
钢结构设计时是没有负公差一说的,理论上不允许材料有负公差;考虑到材料轧制过程中会产生正负公差,故在设计时材料应力留出一定余量钢厂生产的材料允许负公差,随轧制板材的宽度增大而增加,比如10mm钢板,宽度为1500-2500时,负公差允许值为-0.65;板宽度2500以上,则允许负公差可以达到-0.9~1mm。原则上,采用负公差的结构件需要设计复核,满足结构强度要求则可以认为合格,否则认为工程不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
8mm以上板材负差不大于0.8mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:07:00 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 19:07:00 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 19:07:00 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 05:35 , Processed in 0.037971 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表