我们房子地下室放线误差有3公分严重吗?

[复制链接]

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的房子是18层的,在基础承台做完后准备做地下室实际就是地下架空层,因为施工员的疏忽只有一条轴线就是B轴是用经纬仪打出来的,另外一条轴线就是2轴放的不好,结果导致放线有3公分误差,等地下室做起来后上面每层放线都还准确,现在我们房子做到10层了,不知道地下室的偏位对整个房子影响有多大?
回复

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:17:31 | 显示全部楼层
其实本人还是没有完全明白楼主的表述

如果从基础开始这条轴线始终是偏移30mm的话,对整改建筑物的结构安全影响不大,对某些使用功能有一点小影响。

如果是只是该条轴线基础偏移30mm,上部改正过来的话,对房屋的结构安全肯定有影响,但能满足安全使用要求。

这种事情是不允许发生的,如果在基础施工时发现了,就应该采取相应的技术措施进行处理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:17:31 | 显示全部楼层
以前因为放线的事情老是被师傅骂,放线是一门比较细腻的技术活,尤其是基础不能马虎了,3cm原则上是不影响结构的,以后放线如果是和我一样的新手尽量多复复线
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:17:31 | 显示全部楼层
项          目

允许偏差(mm)

检验方法

轴线位置

基础

15

钢尺检查

独立基础

10

墙、柱、梁

8

剪力墙

5

垂直度

层高

≤5m

8

经纬仪或吊线、钢尺检查

>5m

10

经纬仪或吊线、钢尺检查

全高(H)

H/1000且≤30

经纬仪、钢尺检查

标高

层高

±10

水准仪或拉线、钢尺检查

全高

±30

截面尺寸

+8,-5

钢尺检查

电梯井

井筒长、宽对定位中心线

+25,0

钢尺检查

井筒全高(H)垂直度

H/1000且≤30

经纬仪、钢尺检查

表面平整度

8

2m靠尺和塞尺检查

预埋设施

中心线位置

预埋件

10

钢尺检查

预埋螺栓

5

预埋管

5

预埋洞中心线位置

15

钢尺检查

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:17:31 | 显示全部楼层
这种事情现实很多,已经发生了就要保证房子的垂直度;只要整个上部主体垂直度不是偏离很大,基本没问题再说3公分你可以对称调节,以后粉刷的时候在调整下,基本就没问题了;

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:17:31 | 显示全部楼层
钢筋混凝土的建筑,允许误差好像是3--5厘米但是整体误差也是要控制在这个范围的,也就是,不是你一个轴线这么多,其它也是这么多,那么整体就累计上去,不可以的。
不过轴线误差是比较不应该的,因为其它的构件都是根据柱的轴线来放的。
这也说到了施工误差的问题,钢筋混凝土误差是以厘米计,如果是钢骨构造就是毫米计了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:17:31 | 显示全部楼层
2轴全部偏了30mm,如果上部立即纠正轴线,上部对下部就偏了30mm,可能会对柱(墙)形成偏心(或大偏心)受压,对结构受力影响,应经验算确定,是否要加固如果是每层调整5mm,调整6层对结构影响不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:17:31 | 显示全部楼层
对结构没有多大影响,但对使用功能和分户验收有影响哈,以后真的要特别注意放线和复线工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:17:31 | 显示全部楼层
这是经验教训,放线的错误都是没有按照程序而发生的,也就是没有按照程序验线,出了错误也是必然的楼主是想问有没有结构影响??你睁只眼闭只眼得了,问题出了也没有做出改正,有没有问题都没办法了,又不能把楼炸掉。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:17:31 | 显示全部楼层
30mm偏差对结构影响不大,但施工过程应中注意纠偏调整,注重放线和复线工作的开展