补偿前:有功计算功率为,1537KW,无功计算功率为1153KVAR 功率因数为0.8.我不懂,请各位高手帮忙。

[复制链接]

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 公用部分,公用和商场部分的负荷计算:本设计总的装机容量3064KW,其中公用用电(包括消防负荷)1700KW商场部分1364KW

1 补偿前:有功计算率为1602KW,无功计算率为1201KVAR,功率因数为0.8.

2 补偿后:有功计算率为1602KW,无功计算率为712KVAR,视在功率1756KVA,功率因数为0.92.

3 选用两台1000KVA变压器的负荷率为88%。

请各位高手简单明了解释一下第1和2条补偿前和补偿后的原理,本人不理解,另选用两台1000KVA变压器是否合理。拜托各位谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:20:44 | 显示全部楼层
功因計算正確 , 但略為過高 , 因為沒負荷分配表 , 所以不是太清楚
但是變壓器選型不合理
應該分開系統來看 , 首先是 KW 與 KVA 的區別
消防設備不列計算 , 請注意
KW 為有功功率 KVA 為視在功率 所以 KW / 0.8=KVA 基本上是經驗計算值(功因未改善前) 改善後 基本算法一樣 (變壓器損耗以 6~8 % 計算)
變壓器啟動到無功補償有一時間延遲 , 同時變壓器的運轉不適宜長期運轉在80%以上 , 所以建議變壓器的容量請再考慮                                  

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:20:44 | 显示全部楼层
补偿前P=1602KW,Q=1201KVAR,视在功率S=2002.2KVA补偿后视在功率=1741.3KVA,原理是补偿电容,减小无功交换,选用两台1000KVA变压器可行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:20:44 | 显示全部楼层
回答有關於 KW 與 KVA 的列式 
1. KW = 有效功率
2. KVA =有效功率+無效功率=視在功率

一般電機功率因數約在 0.8 , 所以簡略的算法就是

X  KW / 0.8 =  X KVA  ( 視在功率)
一般 1HP ( 746W )的電機 , 我們是以 1 KVA計算

以上說明希望能讓您了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:20:44 | 显示全部楼层
譬如说一个人要担水,他就必须用桶,这个桶可以说就是无功功率,如果一个人能担100斤,而桶只有50斤,那他就只能担50斤水;如果他的桶只有10斤重,那他就能担90斤,很显然减少桶的重量就能多担水正像电路中一样,减少无功功率就能降低损耗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:20:44 | 显示全部楼层
视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方.用的要求功率因素必须大于0.9.功率因素cosΦ=P/S,即有功功率/视在功率.如果负荷功率因素达不到要求,就要用电容补偿.补偿的量用上面的两个公式计算.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:20:44 | 显示全部楼层
楼主112614的回复
引用:2楼 dn8817

KW 與 KVA 的區別.100kw=多少KVA,计算式是这样,请列式谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:20:44 | 显示全部楼层
楼主112614的回复
引用:1楼 andeli0969
补偿前P=1602KW,Q=1201KVAR,视在功率S=2002.2KVA补偿后视在功率=1741.3KVA,原理是补偿电容,减小无功交换,选用两台1000KVA变压器可行。 补偿前P=1602KW,Q=1201KVAR,视在功率S=2002.2KVA。补偿后视在功率=1741.3KVA,原理是补偿电容。
    上述的不是很懂请老师详细介绍,呵呵,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:20:45 | 显示全部楼层
无功补偿的计算
回复 支持 反对