消防电梯能否与普通消防电梯共用前室?

[复制链接]

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【“高规05”:
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求
6.3.3.2 消防电梯间应设前室。。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
高规05图示:
第91页图示2右侧图例为消防电梯与普通电梯合用电梯厅,即电梯厅按消防前室设计。】
上述为消防电梯合用及特殊分隔的规范要求。但没有说明消防电梯能否与普通电梯共用电梯厅,即该电梯厅为消防前室,但该消防前室内所开门的电梯又不都是消防电梯,此种情况是否违反规范?是否存在安全隐患?

回复

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:21:14 | 显示全部楼层
现在的做法好多都是消防电梯和普通电梯在一个前室里,个人认为只要普通电梯的门做到密闭要求,应该就可以了吧,因为前室从理论上来说已经是安全区域了,烟气也不应该进入的,如果前室能有加压送风的话就更不会有问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:21:14 | 显示全部楼层
电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法(GB/T 27903-2011)
既然消防局已经出了这样的技术标准,那么电梯层门的防火隔热性能将有据可查,进而普通电梯和消防电梯共处一室的问题能解决了
反过来说:普通的电梯井道串联各层,电梯层门没有任何防火要求,本身就是个大问题。
我个人的理解:关于能否共处一室的问题,消防局早就意识到问题。但是苦于相关的产品技术和相应的配套标准没有落实,就只能含混。目前随着技术进步,必将对于电梯层门的防火要求和防烟要求提出更高要求。
就电梯层门的性能,我专门咨询过电梯公司,明确告诉我:目前技术达不到防火密闭要求!国际上也仅有少数几家厂家能专门做这种电梯门

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:21:14 | 显示全部楼层
1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;
2 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等防烟前室可与消防电梯间前室合用;
3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅除外);
6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开
回复 支持 反对