怎么做等电位联结安装才能使接地电阻达到0.2欧?
回复

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 19:26:38 | 显示全部楼层
我基本同意1楼2楼的回答想强调与补充几点:

1、等电位必须严格按设计图要求施工。

2、必须按照避雷接地的施工验收规范要求进行施工。

3、引上线小于等于14nn的钢筋必须4根,大于等于16nn的钢筋2根(而不是12nn)

4、引至总等电位箱的接地线,必须是40*4的热镀锌扁钢,引至分等电位箱的引线,必须是25*4的热镀锌扁钢。

5、严格把控热镀锌扁钢的质量。

6、施工过程中必须做好自检互检,及隐蔽验收工作,确保引上线的上下一致性。

7、只要把握以上6点不出差错,一定能达到设计要求的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:26:38 | 显示全部楼层
从建筑做基础就要开始从桩体上对角引出两根钢筋筋和基础梁上对角两根主筋焊接导通,再引至结构梁上,最终从结构梁接至等电位就行了,焊接要保证6D的双面焊接或12D的单面焊接,且必须检查仔细,接地电阻一般都能保证
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:26:38 | 显示全部楼层
其实做等定位这一块重要的就是三个要点:1、保证接地的完整性  2、材料的使用   3、设计合理性

这里说的做就是在实测过程中测试值符合要求的前提下第一点接地的完整性是至关重要的,它包括了人工技术跟一个专业的自检能力的表现。好的有经验的师傅可以将每一个焊部的焊接质量体现出来,避免了壁部熔瘤跟气孔夹渣的质量缺陷,这是导致实测电阻变大的重要原因。(另外一个原因就是引上柱的钢筋套笼的跨接接地焊)前期的质量通病会直接导致接下来的质量事故。2、我们可以很清楚的知道所有金属的组成成分不同造成的电阻值也会不相同所以在主要的接地引上点是不建议用钢筋做跨接焊的。3.设计图纸的均压环有时候因为套图所以未作变更会造成卫生间等电位的测试值偏高,所以我们应该根据自己的经验来适当的增加均压环,也花不了多少功。

如果已经完成主体的实测过高,应该自己酌情另选接地主筋,该破坏的搞一下破坏,虽然是损招但是很实用的你试一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:26:38 | 显示全部楼层
我同意一楼的观点,不过我再加上点,就是钢筋小于12的时候要用4根,并且你焊接时不能直接焊接,而是用12的圆钢联接,我资料里有等电位联接图集,你可以自己去看一下,希望能帮助你

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:26:38 | 显示全部楼层
一般情况下,你按规范要求做了都能达到要求,但是你要注意测的时候接地极的选择及测试夹和被测物体之间的电阻,一定要接触良好一般按要求做了测不出都是以上二点的原因。希望对你有帮助!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:26:38 | 显示全部楼层
这个跟室外土壤电阻率、接地体的型式、接地网分布型式有关,需要计算

当然,还有个比较实用简单的办法,就是打好接地网后实地测电阻,如果达不到就增加接地极,

如果还不行,建议使用降阻剂,或使用铜棒做接地极。

一点小建议,请斧正

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:26:38 | 显示全部楼层
在电气施工图上都有说明:

1、将基础梁钢筋一圈焊通,有桩的将桩钢筋也焊连上,(概念逢铁就焊,全部贯通,尽可能大于图纸要求的钢筋根数)

2、按设计要求的做法,当实测接地电阻值不够时,第一条已定型,只有延长接地线,补打接地极,都是很好的方法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:26:38 | 显示全部楼层
尽可能的增大钢筋的横截面积,简单讲就是把下地的钢筋并联起来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:26:38 | 显示全部楼层
补充一下,接地电阻跟等电位连接没有什么关系

等电位连接只是为了减少触电危险的一种方式

回复 支持 反对

使用道具 举报