关于混合供热问题?

[复制链接]

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个小区供热,A区为3w平米室内均采用散热器采暖,B区为18w平米室内均为地暖,A区换热站采用板式换热器,B区为一次水直供机组,为节省成本现在想将A区的一次回水作为B区的一次给水,方法是否可行,如果可以的话改造的时候需要注意什么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
理论上看是比较可行,关键是流量要匹配,一般散热器采暖供回水温差在20~25,地板辐射采暖一般为供回水温度在50/40这样导致采用散热器采暖的区域总负荷应该为采用地板辐射采暖的区域总负荷的2.5倍左右,这样才能使流量相同,并且保证散热器区域回水在50~60℃左右。
只有这样才不会出现大马拉小车的现象!
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
如果这样A区供暖水温度定在多少?供回水温差是不是太大了!两个区供热负荷比值接近1:6 实际供回水温差相差倒是不多都定为15度,但是流量比也是1:6了,A区回来的水还能有多少热量能利用的,实际散热器采暖回水55-60度就不错了,再换热利用几乎不能实现
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
你的方案是可行的,你首先要把A区供热循环泵更换,增加循环管路的流量,保证B区所需要的流量,更换补水泵来定压,提高供回水压力,保证回水压力高于B区顶点压力0.1MPa
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
你的想法不可行,首先A区的回水是循环利用的,B区用了后还是要回到A区的话,水温要低很多,这样就必须加大A区的板换换热面积,或者提高A区一次侧的温度,不然将严重影响A区的供水温度的A渠的流量肯定是满足不了B区的要求,所以也节省不了成本的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
想法确实新奇,只是流量控制有几许难度,既要兼顾散热器的阻力和流量,又要满足地暖