在建的住宅,在分户验收的时候出现净高和开间进深尺寸偏差和极差的问题很多,一般是怎么解决这个问题的?  
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 19:31:53 | 显示全部楼层
楼层净高、开间尺寸控制应在施工过程中控制,事后验收处理是很麻烦的,不是凿墙就是砸楼板

1.楼层净高在施工中要严格控制水平标高,楼板底模必须要复核高度、水平平整度,控制楼板砼浇筑厚度及水平度。如果有细石楼地面的,必须严格控制楼地面的标高、厚度、水平平整度。

2.房间开间尺寸在主体结构施工中严格控制放线的轴线尺寸,降低轴线位移的偏差值。控制轴线之间的方正性。砌筑、抹灰应采用双线控制(即在轴线两侧增加控制线),以控制墙体砌筑位置的正确性、控制抹灰厚度以减少开间进深的偏差。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 19:31:53 | 显示全部楼层
如果不是做错的话,有几公分误差都是小事,因为结构图和建筑图都不显示装饰面的尺寸

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 19:31:53 | 显示全部楼层
既然在建,那表示还好改正,不要等到抹灰刮白后业主发现了,那时候亏的更大,我还是建议整改吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 19:31:53 | 显示全部楼层
看看顶棚抹灰或是地面垫层的厚度能否增加或减少,用来弥补尺寸偏差
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 19:31:54 | 显示全部楼层
对大规模,偏差大例如2~3cm明显影响后续装饰面的进行整改,细小的装饰过程控制抹灰、垫层等进行控制加强后续模板控制,爆模涨模成这样了,还不控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 19:31:54 | 显示全部楼层
分户验收,进深开间都有尺寸误差,偏差不可超过,所以在抹灰之前就要对主体结构进行复核,通过抹灰进行调节
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:31:54 | 显示全部楼层
整改
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:31:54 | 显示全部楼层
限期整改并重新申请组织验收.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:31:54 | 显示全部楼层
同意6楼的设计做法