发表于 2014-5-17 19:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,十字墙交接处同时留了3个直槎,这样做法是否正确?记得规范中好像说转角处不能留直槎另外锚拉筋如何放置

回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:32:14 | 显示全部楼层
不是8度及8度以上的抗震要求除转角处外可以留,但拉筋伸入墙内和墙外均需不小于500,详见

GB50203-2011

第15页
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:32:14 | 显示全部楼层
图片上有几个问题:

1、图片正面未留凸槎

2、部分钢筋长度不够

3、大放脚处钢筋根数不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:32:14 | 显示全部楼层
十字墙不算转角
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:32:14 | 显示全部楼层
墙体留直槎,必须留拉结筋,你这拉结筋也太短了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:32:14 | 显示全部楼层
这工程是农民房吧!砌体还在采用烧结粘土砖,违反强制性条文哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:32:14 | 显示全部楼层
砌体工程施工质量验收规范明确规定:
5.2.3  砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小高度的2/3。
抽检数量:每检验批抽20%接槎,且不应少于5处。
检验方法:观察检查。
5.2.4  非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90º弯钩(图5.2.4)。
从规范可以看出,你们的做法是错的。5.2.3是强制性条文

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:32:14 | 显示全部楼层
每隔500,设置拉结筋,抗震区深入墙体1000,非抗震区500