我们公司的楼盘项目,电气图上面穿管管径比我查到的都大一号,这是属于正常设计,还是设计院疏忽?

[复制链接]

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚毕业到公司,也不太懂这方面,我问带我的师傅,师傅说不管!我很纳闷啊!求大神解读!
回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层
你可能是在电气手册或是在电气图集查的规范,因为现场实际预埋的管线转弯较多,加大一级是考虑到以后好穿线,线径太小了拉线阻力太大不好拉,而且也会损伤导线的,这也是很多设计院的理论结合实际产生的结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层
管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层
可以举个例子清楚些,不知你是建设单位还是施工单位,总之立场不同,对设计院设计的电气套管认识态度不同,如果单从技术角度上看,电气套管稍大一号,有利散热和施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层
从设计角度而言是正常的因为电缆的载流量与环境的温度,穿管方式等有关,一般大一个型号是即有利于散热也穿线方便,也有不足就是弯头不好解决。还有就是敷设方式是FC这种的,要求焊接在合适的位置,放大一个型号焊点好解决,防止焊穿等事故发生。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层
穿线管在布完线缆后,不得超过总空间的百分70
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层
这是正常的,他们考虑了以后容量的增加

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层
管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍这是规范要求,我顶1楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层
设计保守啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层
这个很正常 大点有好处 这个小问题