海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 439|回复: 7

多层建筑为什么不需要管道井?

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙鉴定一下谁的错!
    在某开发商修建了一栋12层楼房,从1楼到11楼的楼梯间每层都有一间给水管道井(1平米)~但是在施工中~管道井的施工是由开发商自己修建,里面的管道侧由给水公司施工,在每层的管道井内都装有DN50的PPR给水管,和水表.在交付使用过程中水表接头处!出现漏水情况(大约 1滴/30分钟).导致该楼层管道井侧面住户墙面渗水.在接到物业公司电话后给水公司立即修复漏点.请问责任该由哪一方负债.
     说明:该开发商的楼梯管道井没有做任何防水处理,物业公司没有及时发现问题.导致住户墙面渗水发泡!
回复

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:36:34 | 显示全部楼层
大的来说,管道井有两种,一种是里面没有设备管线的,一种是有设备管线的没设备管线的比如说防烟楼梯的正压送风井;大部分管道是里面都走管线的,有机电的,有弱电的,机电的比如给排水管、风管、电缆井、排烟管等,弱电的比如电话线、网络线等。
多层楼房要看情况,不是所有的楼都要管道井的,对于要求不高的建筑,管道可以明装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:36:35 | 显示全部楼层
管道井内墙一般只在墙体砌筑的时候粉刷一道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:36:35 | 显示全部楼层
责任就是购房者太傻了,被人骗了活该自己倒霉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:36:35 | 显示全部楼层
主要是管井里面的给排水管道没有打压好,一般打压验收后不会出现渗水现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:36:35 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:36:35 | 显示全部楼层
<div>请直接输入该资料在成工网上的链接地址:</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:36:35 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 12:19 , Processed in 0.028123 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表