    现在遇到一个问题,厂区有压缩管道和配电系统,现使用方要求实现当压缩管道里面的气压低于4MPa时,需联动配电系统的总开关断开,请问一下各位朋友,怎么实现这个功能?原总开关是JM1-630A的,是需要更换总开关还是可以添加附件实现?先谢各位了
回复

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:39:41 | 显示全部楼层
  1、换一个断路器,把压力继电器串接到断路器的二次回路就可以实现联动了

  2、加一个交流接触器,一个压力继电器控制交流接触器也可以实现

    也有很多其他的方式,但是也要根据自己实际情况来搭配,比如你要考虑位置  环境等因素,生产情况等

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:39:41 | 显示全部楼层
1 首先看JM1-630A有没有欠压脱口线圈,有买个加上去

2 在购买一个拥有电气接点的压力传感器。当压力达到4MPa时触点断开则电气接线图如下:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:39:41 | 显示全部楼层
可以将压缩管道内设置设置气压传感器用来启动继电器,继电器接到断路器二次电路,用来启动断路器的跳闸线圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:39:41 | 显示全部楼层
楼上回答都很专业,总结一下:不需更换总开关,增加分离脱扣器附件即可

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:39:41 | 显示全部楼层
如果没有图纸明确的规定,应该考虑到通风管道的角钢尺寸,还有保温,土建封堵所要的距离,15到20厘米就应该满足要求了,仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:39:41 | 显示全部楼层
100cm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:39:41 | 显示全部楼层
100-150
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 02:04 , Processed in 0.027862 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表