屋面斜板,在布电线管下面出现沿着电线管部位裂缝,请问是什么原因造成的?

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋面斜板,在布电线管下面出现沿着电线管部位裂缝,请问是什么原因造成的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:39:57 | 显示全部楼层
可能原因有:底层钢筋没有垫起来,保护层小砼浇筑时振捣不到位,管底流浆多等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:39:57 | 显示全部楼层
一般线管都是布置在双层双向钢筋之间,如果沿着管线排布方向开裂,原因可能是管线过于集中,管与管之间没有预留混凝土碎石粒径大小的空间,形成楼板薄弱区域,产生板底裂缝

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:39:58 | 显示全部楼层
线管埋深太浅,应该表面裂缝而已,不影响使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:39:58 | 显示全部楼层
可能的原因有如底层钢筋无垫块,保护层偏小;或者管线过于集中与重叠,使管之间处,无砼粗骨料石粒径空间,形成楼板薄弱区域,产生板底裂缝等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:39:58 | 显示全部楼层
如果沿着管线排布方向开裂. 1可能管线过于集中与重叠,2很可能管线放于下层钢筋之下,板的有效高度降底,造成板底产生裂缝 . 