有6台8KW的柜式暖风机,额定电压380V,请教给这6台暖风机供电的配电盘怎么设计(包括电能表、电流互感器)?分空开选多大,分空开的出线电缆选什么规格的?总空开选多大,进线电缆选什么规格的?接线端子选什么规格的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:41:08 | 显示全部楼层
先计算负荷 总功率48KW 按生产用通风机考虑需用系数和功率因数计算得出:有用功38.4 无用功26.8 视在功率46.93 计算电流71.15 空开可以选SMD1-160M/3300 100A 电流互感器选100/5 电能表选DT862-2 1.5(6)A 出线电缆YJV22-0.6/1KV 4x25+1x16 进线电缆可以适当大一档,端子可以选100A

希望能帮助你!