机械灌注桩接长的技术要求

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 19:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有20层框架剪力墙结构工程由于甲方在土方开挖时场坪开挖比设计低2.5米,现设计为机械灌注桩施工,由于工程场地处于城区地势条件复杂现甲方要求机械灌注桩混凝土灌注后立即全部采用人工支模2.5米将114根桩接长。请各位高手、老师帮忙指点一下谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 19:41:37 | 显示全部楼层
①设置桩尖和桩管:按照施工放样的桩位中心,先设置预制钢筋混凝土桩尖桩架安装必须水平,桩管应垂直套入桩尖,二者在同一轴线上。
②沉管:在振动沉管过程中,不得有偏心,并随时检查预制钢筋混凝土桩尖有无破损,桩管有无偏移或倾斜,若有上述情况应立即纠正。桩管内不允许进入水或泥浆,当有水或泥浆进入时,应灌入1.5m高的封底混凝土后再开始沉桩。
③灌注混凝土:每次向管桩内灌注混凝土时应尽量多灌,用长桩管打短桩时,混凝土可一次灌足;打长桩时第一次灌入桩管的混凝土应尽量灌满。第一次拨管高度应控制在能容纳第二次所需要灌入的混凝土量为限,不宜拨得太高。在拨管过程中应设专人用测锤检查管内混凝土面得下降情况。
④拨管:开始拨管时,应测得混凝土确已流出桩管后,才可进行继续拨管。由于采用了预制桩尖振动沉入的桩管,应先振5~10秒再开始拨管,边振边拨。每上拨1m,应停拨并振动5~10秒。如此反复操作至桩管全部拨出。拨管速度应控制在0.8m/min以内。
⑤桩帽:管桩打设完成后,按设计图纸要求设置桩帽钢筋、支立模板,浇注桩帽砼,及时覆盖养护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 19:41:38 | 显示全部楼层
不是很好施工的,

1、如全部接高2.5M,如施工过程中截面处理不好,就麻烦大了,涉及到横向剪切力的问题

2、全部接高2.5M,接口部位全部在一个截面上,桩纵向受力是否有问题,得进行设计验算,设计是否能通过都是问题。

3、按甲方要求接好后,分层回填,必须严格要求,否则桩间受力不均匀,就麻烦了。

建议设计院进行验算,桩少2.5M,是否满足使用要求;重新出方案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 19:41:38 | 显示全部楼层
为什么不将基坑回填到设计标高后再施工灌注桩呢?难道要做地下室?把灌注桩接长2.5m也不好做地下室啊

或者再挖深一点做一层地下室。

或者沉台下降把柱墙加长2.5m还节省一些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 19:41:38 | 显示全部楼层
接了后,桩间怎么处理,难道回填?干脆找设计标高下降呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:41:38 | 显示全部楼层
建议增加一个2.5m的地下室层,所有问题都解决了,做个空箱基础;如果一定要接长的话,可以提前制作好模板,跟随原桩直接加长,钢筋笼子做至顶部,注意要妥善清理桩头浮浆混凝土!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:41:38 | 显示全部楼层
你的问题不是很清楚,你那114根桩的接长应该不是你们能做的,那得有相应资质的桩基公司进行,如果接了桩再回填,那为什么不设计基础梁柱呢?把你结构基础(比如承台或筏板)降下去关键还得看你的那个工程地基设计是桩基还是复合地基;做法不一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:41:38 | 显示全部楼层
接桩的要求比较高,必须要通过设计计算出方案才能施工接桩的施工质量较难控制,同时对地基承载力影响较大,后回填土的夯填密实度不均,对地基影响较复杂。所以不建议这样施工。最好先回填土至设计标高,在进行桩基施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:41:38 | 显示全部楼层
     要看持力层是不是复合地基,如不是可以接桩,下挖30公分,桩头清理干净,桩径加大10公分,用高一级砼标号进行支模浇筑,注意养护那下一步回填很重要呀,砼到一定龄期后才能进行,绝对不能碰撞桩身的。

    如是复合地基就比较难办了,要求设计人员到现场查看后出图纸变更。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:41:38 | 显示全部楼层
上面坐个桩帽····
回复 支持 反对