海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 320|回复: 19

防雷接地网在利用基础环形地梁做接地的时候,在有桩的时候,是否要把地梁与所有桩都连接?要连接几根钢筋?

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷接地网在利用基础环形地梁做接地的时候,在有桩的时候,是否要把地梁与所有桩都连接?要连接几根钢筋?是否要在所有的引下线埋地处引出扁钢,做补充接地?
回复

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
不需要全部连接,图集上连接一般是1-2根,  且是将有引线下的位置将桩基础与承台上层钢筋进行连接,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
一般不需要,但是在有引上线及引出扁钢处的承台所有桩的两根钢筋(桩内的插筋,而不是桩内部的筋)与经过的梁的连通筋焊接.这在防雷接地图集上有的,就是有桩基础的接地做法上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
不需要把地梁与所有桩都连接;一般图纸上都会比较明确说明哪个位置需要连接几根桩若是图纸没表达清楚的话最好要问设计院。一般引下线、总等电位箱、电梯机房轨道等比较重量要的接地点对应承台内选两根桩焊接.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
不需要把地梁与所有桩都连接,根据钢筋的直径大小,大于或等于16mm连接2根,小于16mm的连接4根,由电气设计确定,一般在设计图纸中的防雷与接地平面图上标注有具体的要求,如设计无要求,接地装置利用桩基作为接地极按接地网走向不大于5米的间隔进行连接 在计算工程量时应将每个连接处(接地极)按接地极安装计算工程量,如桩基钢筋长度不足,应计入镀锌扁钢主材价款及室内接地母线敷设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
主要还是看设计要求吧,设计没要求你做了也没人给你钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
不需要把地梁与所有桩都连接,一般根据钢筋的直径大小,连接2根或4根,由电气设计确定,一般在设计图纸中的防雷与接地平面图上标注有具体的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
具体情况看设计要求,没有要求的可参照图集
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
看看这个能不能帮上你 03D501-4 接地裝置安裝
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
图纸上有点位图,要与桩头焊接,焊接两根钢筋即可