消防电梯是不是一定要下到地下室

[复制链接]

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防电梯是不是一定要下到地下室?有没有相关规范要求?
回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:44:20 | 显示全部楼层
是的,但没有具体规范作出规定

消防电梯是把每层防火分区竖向联系在一起,万一建筑内发生火灾,消防电梯就可以用于消防救生。地下室也是有防火分区要求的,所以同样要竖向联系起来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:44:20 | 显示全部楼层
是的,贯穿整个建筑楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:44:21 | 显示全部楼层
是的,一定要,否则通不过消防专项验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:44:21 | 显示全部楼层
必须的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:44:21 | 显示全部楼层
十一、灭火过程中有大量的水流出以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。

高规防火规范6.3的解释里有。请各位回答问题的时候要以规范的出处进行回答