海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 352|回复: 14

什么情况属高大模板支设?

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 19:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:模板支设高度要求,宽度要求等等
回复

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:45:23 | 显示全部楼层
建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定:
(一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m2及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。
属于危险性较大的分部分项工程范围
(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。
属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:45:23 | 显示全部楼层
高大模板工程:是指水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:45:23 | 显示全部楼层
1.高度超过8m的现浇混凝土梁板构件模板支撑系统;2.跨度超过18m现浇混凝土梁板构件模板支撑系统;3.施工总荷载大于10KN/m2(板250mm厚)的现浇混凝土梁板构件模板支撑系统;4.集中荷载大于15KN/m(梁500mm宽,1000mm高)的现浇混凝土梁板构件模板支撑系统;5.滑膜模板及其它特殊脚手架(搭设高度超过30m的构筑物脚手架)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:45:23 | 显示全部楼层
是指水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:45:23 | 显示全部楼层
具体的对这几个荷载的理解是:施工总荷载大于15kN/㎡,指 板厚≥400mm,集中线荷载大于20kN/m,指梁截面面积为0.6㎡ 或为1500×400mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:45:23 | 显示全部楼层
模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:45:23 | 显示全部楼层
国家住房和城乡建设部《关于印发<建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则>的通知》(建质(2009)254号)中对高大模板支撑系统的定义为:建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15KN/㎡,或集中线荷载大于20KN/m的模板支撑系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:45:23 | 显示全部楼层
1楼 3楼都没问题,  但是三楼具有法律意义的
我补充下3楼的内容就是《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》
第九条 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。
附件二
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

二、模板工程及支撑体系
(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:45:23 | 显示全部楼层
高度大于或等于4.5米的模板及其支撑系统,是指模板的尺寸高度大于4.5(如梁底模),或者是以上两者皆为高支模
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 02:44 , Processed in 0.026156 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表