框架柱箍筋遇剪力墙止水板如何处理

[复制链接]

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不进框架柱可以吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:48:39 | 显示全部楼层
遇到框架柱止水钢必须要通过,箍筋割断待止水钢板安装好后,再加大一个级箍筋与止水板焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:48:39 | 显示全部楼层
如果是钢板,可以焊接在钢板上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:48:39 | 显示全部楼层
水平向止水板遇框架柱,止水板通过,箍筋割断,与止水板焊接
垂直向止水板如遇框架柱,将止水板位置移出框架柱,最少距框架柱500mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:48:39 | 显示全部楼层
不建议割断箍筋,最好改用混凝土企口止水或改用遇水膨胀止水条穿越柱子