混凝土试块评定时,抗压强度报告给的试块强度代表值是不是标准试块强度值?

[复制链接]

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 19:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常我们做的混凝土试块是100*100*100,试验室给的报告上的强度代表值是否是标准试块强度代表值?
回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 19:49:15 | 显示全部楼层
应该就是的,根据混凝土强度检验评定标准GBJ107-87规定
第3.0.3条 当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度折算系数按下列规定采用:
一、对边长为100mm的立方体试件取0.95;
二、对边长为200mm的立方体试件取1.05。
一般试验报告给的混凝土强度报告是已经折算后的强度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:49:16 | 显示全部楼层
试验室给的代表值是试块的强度代表值但不是标准强度代表值。标准强度代表值是设计强度值。如C20就是20Mpa才是强度标准值。 有一本砼强度评定手册你看一下就全明白了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:49:16 | 显示全部楼层
我昨天去实验室压试块时,实验员把数字报给我自己回来算,因为是拆摸的试块,后来拿到报告和我自己算的试块一对比〈我也想看看是不是乘了0.95〉结果,报告上的单块值都已经乘上了0.95,这可是宝贵经验,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:49:16 | 显示全部楼层
混凝土强度试块标准试件是150*150*150的立方体,测得的抗压强度代表值如果采用边长100的立方体试块,实验室出具的报告会在1组3块试件实测强度后格内填写换算系数0.95(如果是200边长的立方体,换算系数是1.05),换算后的强度值,换算后的强度值与设计强度值的百分比。非常清楚,您可以仔细查看一下实验室报告,就明白啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:49:16 | 显示全部楼层
不是啊,只是实验值,未转化为标准值!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:49:16 | 显示全部楼层
砼强度代表值和设计值是两个不同的概念
代表值只是砼试块的实验强度值,是判断砼强度等级的依据,可以计算或查表得到砼强度设计值,设计值是结构计算的依据,二者有区别有联系
试块的强度实验又分同条件和标养两种情况,标养值代表设计配合比是否满足要求。砼同条件实验值代表实体的强度等级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
应该便是的,根据混凝土强度查验评定标准GBJ107-87规定
第3.0.3条 当采取非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度折算系数按下列规定采取:
一、对边长为100mm的立方体试件取0.95;
二、对边长为200mm的立方体试件取1.05。
一样平常实验报告给的混凝土强度报告是曾经折算后的强度