海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 615|回复: 4

剪力墙水平分布筋在连梁处拉通布置还设构造筋吗?

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层建筑混凝土结构技术规程规定,“墙体水平分布筋,应作为连梁的要筋在连梁范围内拉通连续配置当连梁高度大于700mm时,其两侧面沿梁高度范围应设置构造筋”。请问剪力墙水平分布筋在连梁处拉通布置还要设置构造筋吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:49:32 | 显示全部楼层
根据配筋与构造钢筋的大小差异决定你看一下08G101钢筋排布 。当墙身水平钢筋满足构造的要求时,该筋配置同墙身水平分布钢筋,见03G101图集第15页。反之就需要设置构造筋了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:49:32 | 显示全部楼层
连梁不设置构造筋,剪力墙水平筋在连梁部位连续通过
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:49:32 | 显示全部楼层
连梁不设置构造筋,剪力墙水平筋在连梁部位连续通过.设置斜撑钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:49:32 | 显示全部楼层
是要通过的,但是实际施工中我看过的是没有贯通的,加个连梁的侧面筋就够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 03:21 , Processed in 0.023239 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表