地下室垫层防水问题

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室底板(标高为自然地面以下3.5m),设计图纸垫层仅采用C15、P6抗渗混凝土,未做其他防水是否合理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:50:53 | 显示全部楼层
要看该地区的地下水文情况!地下室底板为钢筋混凝土结构,本身就有刚性的防水特性!只要浇筑质量比较好,在地下水位不高的地方一般不会出现渗水现象,设计应该是站在业主的角度节省投资,否则他也不会冒这个险!