海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 605|回复: 5

洁净厂房的灯具如何选配?

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
层高5米,640平方的洁净厂房,用户要求选用嵌入式荧光净化灯,照度为400LX,请教各位,要装n支3*40W的灯具才能达到要求?
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:51:40 | 显示全部楼层
采用嵌入式荧光净化灯不推荐,安装不方便、破坏顶板的强度、灯具效率低、维护不方便,如果选用嵌入式荧光净化灯(镜面透明罩),选用3*40W-T10的灯具,大约80套选用3*28W-T5的灯具,大约70套。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:51:40 | 显示全部楼层
可查表得到所选的灯具的光通量大小,然后计算照度,单位面积上的光通量大小即是照度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:51:40 | 显示全部楼层
按20W/m2差不多能到500LX了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:51:40 | 显示全部楼层
40-45组3*40W嵌入式荧光灯可满足要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:51:40 | 显示全部楼层
高洁净度洁净厂房尽量避免采用嵌入式安装洁净型灯具

楼主是否考虑采用泪珠灯?

能否提供该厂房的工艺特性和洁净度要求?

洁净室400LX照度仍采用嵌入式荧光净化灯,恐怕效果很差啊。