海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 135|回复: 8

风机盘管加新风空调方式中的新风系统中,新风系统需要布置回风管吗?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 19:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机盘管加新风空调方式中的新风系统中,新风系统需要布置回风管吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:53:45 | 显示全部楼层
不需要,室内系统分为风机盘管系统、新风系统、排风系统风机盘管系统是室内空气自身循环,对空气质量及压力并我影响,排风系统将室内空气排至室外,因此会给室内产生负压,因此这时由新风系统将室外新鲜的空气经过过滤以后送至室内,用来抵消排除室外的空气,同时也改变空气质量。因此如果新风系统加回风的话,势必会导致室内产生负压。我是这样理解的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:53:45 | 显示全部楼层
不需要新风维持了空调房间的正压,自然排放。请问回风回到哪里去?你可能是问需要不需要布置排风管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:53:45 | 显示全部楼层
加回风的选择全热回收新风系统可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:53:45 | 显示全部楼层
新风顾名思义是新鲜空气,如果要回风把室内烟味回过去再送进来还能是新风吗?要增加排风那是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:53:45 | 显示全部楼层
应该有回风系统,根据室内空气实际情况调节新风量既维持室内空气的新鲜,又降低能量损耗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:53:45 | 显示全部楼层
风机盘管加新风系统,室内要不要回风(也可以是排风)实际应该根据室内的新风量标准和维护结构的气密性来判断 风量是不是平衡

一)新风的换气次数比较低,窗户的气密性比较差,直接通过渗透就可以排掉了,就没有必要单独排风了
二)新风的换气次数比较高,窗户的气密性很好,不排的话就就影响朝室内送风的量,这种情况就得单独排风了
三)新风有热回收系统,必须要有回风系统对应的风量,这就的有回风了

其实,说到底也就风量平衡的问题一般来说普通的空调室内应有5~10的正压值,风量能平衡也就没有必要排风了。
一般的建筑如办公、商场等没有必要设单独的排风系统,但是大面积的会议区可能就比较那说了。
从整体来说,一般的建筑是室内的新风和室内的排风(卫生间排风)加窗户朝外渗透的风基本能解决风量的平衡了,不回收的没有必要单独回风了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:53:45 | 显示全部楼层
不需要,风机盘管就是回风
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:53:45 | 显示全部楼层
 新风需要进行热回收的话,需要新风回风,一般来说,不需要!
回复 支持 反对

使用道具 举报