厂房楼面伸缩缝漏水处理办法?

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂房楼面中间位置有一条伸缩缝,中间高,两头低现两头的地方漏水很严重。急求处理办法!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:56:20 | 显示全部楼层
根据你反映的情况分析,首先必须调查情况,了解漏水原因,对症下药,根据分析可能是从屋面漏下来的水:处理办法是将伸宿缝的两边浇300高(随屋面坡度变化)100厚钢筋砼反边,再做防水卷材到300高的上平面,

再把伸缩缝用 ﹜ 型镀锌铁皮盖起来,这样可以彻底解决漏雨的问题,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:56:20 | 显示全部楼层
基层两侧清理干净了,把原有顶端伸缩缝位置包的镀锌铁皮给拆开,重新填实泡沫板,用柔性卷材上边搭接在两侧做一个防水,完了,在把镀锌铁皮压折出波纹状重新粘贴好,就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:56:20 | 显示全部楼层
考虑到你说的中间高,两头低,而又是两头漏水严重

如果是伸缩缝地方漏水,产生传层现象(沟水),可以把伸缩缝分层错开制作:两边构筑物不能相接,下层将镀锌铁皮或其他材料制作成一个小沟槽形状,上层在另外一边做成什么样子都可以但是要保证支出来的部分要覆盖在另外一边上面(不连接)从外观看不出来,可以保证看上去不像断开的样子。

如果是两头的飞翼漏水可能就是其他结构的问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:56:20 | 显示全部楼层
伸缩缝漏水一直是工程中难已解决的的问题,在橡胶伸缩缝漏水后,一般我们可以采用两种防水堵漏方法来解决:
(1)它能有效解决地下工程中混凝土结构的接缝、施工缝、变形缝、蜂窝麻面及混凝土收缩裂缝等渗漏水、止水、防水补漏效果显著

(2)此施工方法简单有效,设备体积小巧,不受防水修漏施工场地大小限制。 (3)我们目前所用的防水施工注浆材料、嵌缝材料,都已处于国内先进水平,有的已达到国际水平。 4防水堵漏工法中,利用特殊专业的工艺、材料可对混凝土裂缝进行补强,尤其对大面积浇捣的混凝土收缩而产生的细小裂缝也能进行防渗堵漏处理,达到很好的效果。

2 它适用的范围

2.1、主要适用于高速公路、海底、过江、地铁路隧道工程结构、施工、沉降、伸缩缝、池底裂缝渗漏水防水堵漏施工。

2.2、地下基础建筑工程、地铁工程、人防工程、污水处理池、底板等混凝土结构渗漏水堵漏施工。

2.3、地下室、地下车库、地下通道、热力管道、基坑、竖井等各类地下工程渗水堵漏施工。

2.4、水池、电缆沟坑、矿井通道、电梯井、基础坑工程施工缝渗漏水堵漏带水作业施工。

2.5、混凝土结构、冷却凉水塔循环通道、管道、污水处理池工程渗漏水处理防腐堵漏施工。

2.6、涵洞、沉井、水泵房、大坝、桥面、屋面、隧洞、取排水工程渗漏水治理堵漏施工。

2.7. 水利水电工程的水库坝体灌浆,输水隧道裂缝堵漏、防渗,坝体混凝土裂缝的防渗补强。

2.8. 地质钻探工程的煤矿矿井输煤系统、输煤桥架、钻井、油井护壁、井筒砼裂缝渗漏水堵漏加固。还可以用于各种地下工程的防水、堵漏施工,如人防地下室、地下通道、地下车库、公司单位办公楼等工程的防水堵漏。

3 工艺原理

此方法采用的是化学灌浆的方法。无论怎样渗漏、怎么出水都可以在短时间内控制。化学灌浆就是利用手工或机械手段,进行带水堵漏,在压力作用下,将特制的化灌材料灌入到建筑物结构裂隙中,使灌浆材料在裂隙中凝固,以达到充填裂隙和止水的目的。无论怎样渗漏、怎么出水都可以在短时间内控制。 对贯穿裂缝,可采取封缝、埋管、化灌的方法处理。对非贯穿裂缝,因闭气的关系,难以将浆液灌到裂缝的尖顶区,从而不能消除该尖端区所形成的应力集中区,故处理中应周密考虑各种因素,提高浆液的充填率。对于温度裂缝,考虑到混凝土建筑对气温的“滞后效应”,一般选择在混凝土体温度的低点进行灌浆堵渗漏水处理,效果较好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:56:20 | 显示全部楼层
将伸宿缝的两边浇300高(随屋面坡度变化)100厚钢筋砼反边,再做防水卷材到300高的上平面,
伸缩缝用镀锌铁皮盖起来,这样可以彻底解决漏雨的问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:56:20 | 显示全部楼层
楼上各位大侠说的采用柔性卷材处理是没有问题的,不过施工细节须注意:第一镀锌铁皮必须从新稳固二,卷材施工时应采用几次成型的施工方式,一般是卷材应做三遍才做稳妥。最后应注意的是卷材应施工在结构层上面。说的不好忘见谅,这只是本人在工地上对于伸缩缝这种“老虎”采用的方式,效果还是蛮不错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:56:20 | 显示全部楼层
你说的应该是厂房屋面伸缩缝处两端漏水所有漏水最关键就是要找到原因:

1、如果水是往伸缩缝内漏进去,就检查伸缩缝反边是否够高或边侧漏水;

2、检查雨口通水是否通畅、屋面是否在杂物等;

3、屋面保温层施工时四周是否有做排水沟或胀缝,如果没有胀缝保温层热胀、冷缩会把周围女儿墙和伸缩反边膨胀破裂造成漏水;

4、检查屋面伸缩缝处结构角板处是否有产生45度裂产生漏水;

5、伸缩缝内部模板、木方等杂物是否清干净,如果没有清干净伸缩缝失去伸缩作用造成破坏产生漏水;

6、伸缩缝内施工是否按相关规范进行施工,如果有按照规范施工就是满过伸缩缝也不会漏水。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:56:20 | 显示全部楼层
先得找到漏水点,这很难看你写的像是砼屋面,面积应该不大,建议做柔性卷材防水。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:56:20 | 显示全部楼层
首先查找漏水点,看漏水的位置,漏水小简单处理,用堵漏灵等建筑专用防水,漏水面积大作柔性防水