发表于 2014-5-17 19:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工挖孔灌注注桩,设计标高短了300mm,桩已浇筑完成,不想降低承台,排架厂房该如何接桩? 
回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:59:03 | 显示全部楼层
我做了好多年的基础施工,遇到这种问题,要么接桩,要么降低承台,一般我们处理的时候是接桩具体:1、把桩头凿到密室砼,2、桩顶凿毛,3、刷界面剂,4、用高一标高的砼浇筑,5、钢筋错开搭接35d,如果钢筋错开距离不够长则继续往下破砼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:59:03 | 显示全部楼层
300mm又不算高,不用预制套筒的,桩头表面凿毛(包括浮浆),抹点纯水泥浆后用高一级的砼浇上来就行了,只是浇注时要注意周边的泥土不要掺进砼!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:59:03 | 显示全部楼层
采取加高承台的做法;如果是采用接桩,要注意预留的钢筋是否够长以满足锚入承台的长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:59:04 | 显示全部楼层
钢筋也短了300,直接焊300长的钢筋行么
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:59:04 | 显示全部楼层
在同一连接区段内采用接头面积百分率100%进行焊接不太可靠,建议改用直螺纹套筒连接,接头等级要求不低于Ⅱ级这样也是给施工单位一个教训,刺激其加强质量控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
如果不想出修改图,又想以后太平,施工也简便就采用冷挤压套筒接长钢筋;如果出修改图就加大承台高度,上部结构可以不动,设计修改量小
另外提醒一下,排架结构荷载轻,是单柱单桩的吧?如果是,所谓的承台就只是起桩柱过渡联结作用的桩帽了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:59:04 | 显示全部楼层
降低承台是最经济的方法,降低承台后再在承台面用高一级混凝土做短柱做平到设计标高,为什么“不想降”?