海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 356|回复: 9

钢筋问题 欢迎探讨

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1一般独立基础基础插筋弯够长度如何确定钢筋?弯钩长度计算应从何处算起是算钢筋外皮还是钢筋内侧呢?

2。箍筋平直段下料长度不足10D,已绑扎成型,如何处理?

3。筏板基础钢筋双层布置,如何确定主筋方向及排列情况?

4。条形基础基础梁钢筋如何辨别主次梁及确定排列方式?

5。筏板基础钢筋焊接位置不对,在非连接区连接,已绑扎如何处置?

回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:59:42 | 显示全部楼层
楼主812358381的回复
引用:7楼 gangjingtangfei
1:06G101-6第67页明确注明由承台顶向下计算LaE(La)(35d)柱主筋4角座底弯6d≥150mm其余钢筋可以直锚,计算取中心线
2:在箍筋口点焊(不能平焊,如果箍筋直径较小,不如不焊基础梁不抗震应该按5d计算详06G101-6,42页)
3:一般是不分长向短向的如果要分底筋先长后短面筋相反(考虑的是反向受力)
4:条形基础梁无主次之分
5:如果按25%的接头就不存在接头位置设计规范有受拉位置处按25%,
受压位置处按50%如果全部考虑受拉就不存在接头位置了,如果施工时全部按50%请认真考虑术语的含意不宜并不是讲不可以,请看中华人民共和国住房和城乡建设部,发布的行业标准上面有对术语的解释 1问中弯钩长度计取中心线有何依据 ,谢谢回答;5问中不是接头面积率问题,是违规在非连接区连接,本人比较赞同1楼的做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:59:42 | 显示全部楼层
1、一般情况下  15D
2、可作焊接箍筋
3、一般短向放置上面
4、条形基础梁无主次之分
5、返工重新处理       也可以加长钢筋至连接处重焊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
受压位置处按50%如果全部考虑受拉就不存在接头位置了,如果施工时全部按50%请认真考虑术语的含意不宜并不是讲不可以,请看中华人民共和国住房和城乡建设部,发布的行业标准上面有对术语的解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:59:42 | 显示全部楼层
可以参考《 混凝土结构施工图平面整体表示方法》(03G101-1 )、《  混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(筏板基础)》(04G101-3)、《  混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则与构造详图(箱形基础和地下室结构)》(08G101-5)、 《  混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)》(09G901-2)、《  砼结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏形基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台)》(09G901-3).
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:59:42 | 显示全部楼层
1一般独立基础基础插筋弯够长度应根据纵筋插入基础内的竖向锚固长度确定,具体做法详06G101-6。弯钩长度计算应从钢筋外皮算起。
2。箍筋平直段下料长度不足10D,已绑扎成型,应采用焊接。
3。筏板基础钢筋双层布置,确定主筋方向一般是短边方向在下边,长边方向在上,设计上应有注明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 19:59:42 | 显示全部楼层
1.独立承台竖向插筋底部弯起长度为15d,弯起长度从外侧算起
2、箍筋长度不足10d时,箍筋口可以焊接处理;
3、符板基础下层钢筋短主长次,上层与下层相反;
4、条基基梁主次分长主短次;
5、最简单的方法翻工,把焊接不合理处换成整筋。最后建议可以请请监理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 19:59:42 | 显示全部楼层
楼主812358381的回复
引用:3楼 SHENGJINGCAI
1一般独立基础基础插筋弯够长度应根据纵筋插入基础内的竖向锚固长度确定,具体做法详06G101-6。弯钩长度计算应从钢筋外皮算起。
2。箍筋平直段下料长度不足10D,已绑扎成型,应采用焊接。
3。筏板基础钢筋双层布置,确定主筋方向一般是短边方向在下边,长边方向在上,设计上应有注明。 弯钩长度计算应从钢筋外皮算起有何依据?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 19:59:42 | 显示全部楼层
楼主812358381的回复
引用:1楼 成功0208
1、一般情况下  15D
2、可作焊接箍筋
3、一般短向放置上面
4、条形基础梁无主次之分
5、返工重新处理       也可以加长钢筋至连接处重焊 不是15d,是150mm吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 19:59:42 | 显示全部楼层
1一般独立基础基础插筋弯够长度未15d,弯钩长度计算应从起弯点算起是算钢筋外皮
2。箍筋平直段下料长度不足10D,已绑扎成型,应与主筋点焊
3。筏板基础钢筋双层布置,短向在下面,长向在上。
4。条形基础基础梁钢筋无主次梁之分。
5。筏板基础钢筋焊接位置不对,在非连接区连接,已绑扎好,另外加一根钢筋焊接即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 16:39 , Processed in 0.029069 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表