发表于 2014-5-17 20:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构填充墙拉结筋末端一般做多少度弯钩,有什么规范依据?现场一般怎么做?
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:00:09 | 显示全部楼层
 刚才我的回答有错误,应是90度钩而不是135度钩予以更正!下附拉结筋制作安装要求

拉接筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB235、HRB335等 钢筋按照一定的构造要求将后砌砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。

拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。《建筑抗震设计规范》13.3.3砌体墙应釆取措施减少对主体结构的不 利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉 结:

1多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2根直径6mm 拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时, 长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。

2钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并 应符合下列要求:

1) 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短

柱;

2) 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;

3) 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2根直径6mm拉筋,拉筋伸入墙内的长 度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm, 8、9度时宜沿墙全长 贯通;

4) 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置 钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长 贯通的钢筋混凝土水平系梁。

竖向一般每500高设一道拉结筋。也就是0.5米。水平方向一般是砌 体均分就可以了。

?* *

.

墙体拉结筋

在抗震地区,板底设有圈梁时,预制板应在板端每块板缝处设1根直径8mm的拉接 钢筋,中间墙处钢筋每边伸入板中lOOOmm,端墙处伸入墙中并弯折。板跨 大于4. 8m的,还应在顺板跨方向靠墙边的第一块预制板的侧面,按1000mm 的间距用1根直径8mm的钢筋拉接,一端通过板上伸入到第一、二块板间的板缝向 下弯折,另一端伸入墙体内弯折。抗震等级7度及以下地区,上述拉接筋

不必与圈梁拉接;8、9度地区,除设上述拉接筋外,还应在板下圈梁中预 埋钢筋与上述拉接筋相连。

拉结筋是建筑工程中钢筋类型的一种,把它砌到墙的里而,摆在砖层 当中起连接砌体防止开裂的作用。

拉结筋通常用直径6. 5毫米细钢筋制成,多用在砖墙的L转角和T字 转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根。长度 按规范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。

5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为  6 度 . 7 度 地区 的临时间断处 ,当不能留斜槎 时.除转角处外,可留直槎. 但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1根直径6mm拉结钢筋(120mm厚墙放置2根直径6mm拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm:埋入长度从留槎算起每边不应小于500mm,对抗震设防裂度6度、7度的地区,不应小于1000mm:末端应有90。弯钩(图5.2.4)。

震设防烈〖度 6度、7度的地区. 不应 小于1000mm:末端应有90度弯钩(图5.2.4).

图 5.2.4

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:00:09 | 显示全部楼层
1、拉结钢筋的数量为每120mm 墙厚放置1φ6 拉结钢筋(120mm 厚墙放置2φ6 拉结钢筋),
间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗
震设防烈度6 度、7 度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩
2、(1)在支柱模时,预埋露头100至200mm长的6mm圆钢,后期焊接至需要长度(缺点:对模板破坏大)
   (2) 预埋和墙等宽的40mm宽6mm厚的铁件,拆模后拉结筋和预埋铁件焊接(缺点:耗钢量和焊接量大)
   (3)后期植筋(缺点:现场植筋人员的素质和技术参差不齐,质量波动大,需严格检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 20:00:09 | 显示全部楼层
90°,砌体验收规范有规定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 20:00:09 | 显示全部楼层
    框架结构的抗震要求比较高,拉结筋要按抗震要求去做拉结筋末端必须做135度的弯钩,且弯钩长度不小于钢筋直径的10倍。一般都这样做,管理松懈的建设单位施工工程也有做直钩的。可以参考《建筑抗震设计规范》为依据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 20:00:09 | 显示全部楼层
你们说的都是砖混结构的啊,我知道砖混结构是90度弯钩,我问的是框架结构的填充墙拉结筋的弯钩?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:00:09 | 显示全部楼层
90°,规范有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:00:09 | 显示全部楼层
04G329-3建筑物抗震构造详图(砖墙楼房)里有
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:00:09 | 显示全部楼层
拉结筋一般为φ6的热轧圆盘条,端部应做135°弯钩

03G329-1建筑物抗震构造、建筑抗震设计规范中均有相应说明.

现场一般按设计说明和相应图集规定制作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:00:09 | 显示全部楼层
 支柱模时,预埋露头100至200mm长的6-8mm圆钢, 拆模后拉结筋和预埋并焊接至所需长度
未端需弯180度沟 . 也可后期植筋 .
回复 支持 反对