砌筑砂浆强度不足,怎样弥补加固?

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼已经经过质监站验收,但是质监站说砌筑砂浆的强度不足,他们只是简单的用钢筋刮了一下灰缝得出的结论,现在要求我出一个关于如何弥补加固的处理方案,我该怎么写?

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层
红包没到位吧,不然质监站也不会轻描淡写的一句,只要你的砂浆试验抗压强度达标,红包塞到位了就不会有这个事情的现在既然已经被不达标了,只能是撰写点看似可行的报告,红包该给的主动点送去。报告内容大致就是,我单位的方案为:将砌块中间的砂浆两边各抠进去3cm,用水将残渣冲洗干净并对砌体充分湿润,然后用M10砂浆嵌进去,并嵌实。抹灰时加大一级标号。φ4冷拔钢丝沿灰缝内外侧焊接连接,纵横间距400
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层
可以找质检站现场回弹,回弹结果不合格再出补强方案,补强方案最好有设计院出
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层
这种方法是一种感性的认识,具体应取随机取部位进行回弹,以回弹值为据不足请设计院出方案处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层
这种想当然得出的结论,你可以建议质监站,抹灰层的砂浆标号加大

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层
加网片进行粉刷

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层
看具体情况,方法多种方法加固,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层
采用挂钢丝网加固进行处理,基本上都是这么做的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层
采用挂钢丝网抹面层加固进行处理,必须经设计院确认该施工方案或请设计院出据其他施工方案后在施工!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层
补强