设计桩长19M,10M+9M,现场施工时第二节9M桩压到自然地坪下5M处第一节桩爆,爆桩位置未知,第二节提上来后桩基施工队已经退场,忘记补桩。请问前辈在尽量减少造价、较快的处理方案?设计桩顶标高-0.6M,自然地坪标高约为-0.2M。

回复

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:02:03 | 显示全部楼层
    19米的桩,设计单柱承载力可能有30T,且在5M下的不确定位置因此,处理的办法应是:补桩概率最大,也是最经济、最安全的方案。

   方案可能性分析:

1、如果说爆桩,在基础设计中是一根单桩,则弥补的措施:不可能挖土到5米位置,也不可能象朋友说的用人工挖孔桩,因不可能知道桩爆在何处?如果爆的桩再加以应用,那当初第二节桩没有必要提上来。

2、如果说爆桩,在基础设计中是群桩中的一根,则弥补的擅施:有可能通过设计验算、加大桩顶面积,能满足要求,但这种情况即使验算可以,设计人员也不会说可以的,因为这会让人对设计人员之前的设计成果产生质疑。开挖土方、人工挖孔都是不现实,因会影响其他的桩受力情况。

    经济方案分析:

1、重打预制桩:因打桩机械笨重,进出场费用较高,针对一根桩,从经济角度看不是最佳方案。

2、深层搅拌桩:使用机械相对要小些,进出稍方便些,从经济角度看为次之。

3、钻孔桩:机械小巧灵便,可以在原爆桩的位置钻孔,对原爆桩加以应用,并根据设计情况(单桩、群桩),增补几根(通过设计确定),这样肯定能满足设计要求,也让设计人有个脸面,从经济角度、安全角度、施工进度上看应为最佳方案。

   因此,支持4楼朋友的意见:钻孔补桩。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:02:03 | 显示全部楼层
建议采用钻孔桩补桩,设备轻,技术可靠

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:02:03 | 显示全部楼层
朋友:您好

    根据现场的客观实情作出分析:(1)爆桩部位是否为多桩承台 或为单桩承台;(2)周边环境  如主干道的通行需求,周边居住户与桩基施工之间的影响(3)项目工期和投资成本的比较  (4)汇总如下:技术措施:补桩  可以采用预制管桩、灌注桩 、长螺旋钻孔;也可以选用此爆桩部位变更整板基础;也可以通过设计院将此部位进行加固处理,如进行 锚杆桩施工,进行补强。

    你好,上述内容,仅供参考。谢谢,我的QQ104035865,有事联系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:02:03 | 显示全部楼层
在“爆桩”附近、按设计桩长,补充实施钻孔关注同标号、同直径混凝土桩,较经济
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:02:03 | 显示全部楼层
这种情况通常爆在桩头让设计算一下钢筋和截面还有砼标号,挖开,支模,浇钢筋混凝土到要求标高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:02:03 | 显示全部楼层
管桩这种现象常发生,一般发生在桩头端盘处,一般处理是在边套护筒边挖(,护筒口径稍大些,同时砌好砖护壁),至第一节桩桩头处检查桩头完整性,在完好情况下用与基础底板高一级砼接桩至桩顶标高,这样做较经济又省工期
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:02:03 | 显示全部楼层
 19米的桩,经验告诉你补桩概率是最安全的方案!   而且是打钻孔桩,因为它机械小巧灵便,可以在原爆桩的位置钻孔,对原爆桩加以应用,并根据设计情况(单桩、群桩),增补几根(通过设计确定),这样肯定能满足设计要求,也让设计人有个脸面,从经济角度、安全角度、施工进度上看应为最佳方案

支持4楼朋友的意见:钻孔补桩。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:02:03 | 显示全部楼层
施工队伍退场忘记补桩,这种情况很少碰到的,难道不想结账了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:02:04 | 显示全部楼层
是机械桩人工桩要说明,桩直径及上部荷载,请求大家分析指导并提出方案