我想请问板、剪力墙等有纵横两个方向的钢筋是不是在交叉点上都要满扎?
回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:03:17 | 显示全部楼层
板一般最外面的三道满扎,里面的跳扎;剪力墙要求满扎
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:03:17 | 显示全部楼层
一般来说在板墙钢筋交汇处要求满扎,中间部位可以施行梅花形绑扎,但是如果能满足钢筋骨架的刚度和截面尺寸,即钢筋骨架不变形和扭歪,不进行满扎也是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:03:17 | 显示全部楼层
剪力墙要满扎,板分两种情况:如果是双向受力板必须满扎,如果是单向受力板外围2排满扎,其余中间的可以采用梅花形跳扎
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:03:17 | 显示全部楼层
要求是满扎的,但在实际中没有几个能做得到是满扎的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:03:17 | 显示全部楼层
原则上纵横两个方向的钢筋在交叉点上都要满扎,检查时必须确保钢筋网整体性及刚度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
不要,梅花形就行了,就是中间空一个就行了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:03:17 | 显示全部楼层
见规范图集03G101