电动机电容烧坏了就买个新的换上之后就烧掉了。现在又买了一个。可是装上后出现反转的情况。问各位电动机这方面的专家。我这个是什么问题?220伏的
回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:04:16 | 显示全部楼层
电动机的三相电缆的相序反了,就会引起电机反转这时,将三相中的任意两相进行对调,就可以把电机的转向纠正过来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:04:16 | 显示全部楼层
1.  你的电动机应是两相的,加上一个三相得到顺开关,找个专业的电工换换相正反都能用(木工用的电动机床的电机原理就是这样的)

2.更换电机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:04:16 | 显示全部楼层
这种单相电机属于电容起的方式,通电后反转是电容并联时电机引出线可能有一根接错了,也就是电机启动线圈引出线没接到电容上,你可以对调一根线试试,因为具体情况不是很清楚,所以只能说这么多,希望能对你有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:04:16 | 显示全部楼层
这种单相电机属于电容起的方式,通电后反转是电容并联时电机引出线可能有一根接错了,也就是电机启动线圈引出线没接到电容上'还有看看你的电容容量和耐压要400V