多层厂房,水箱高度超过7米,可不可以不设稳压系统?

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水箱有效设置高度:
A、消火栓系统   对于建筑物高度不超过24米的多层建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高层的消火栓应自流出水
B、自动喷水系统   其最低设置高度应保证系统最不利喷头的最小工作压力,当屋顶消防水箱不能满足上述要求时,应设稳压泵和稳压罐。
   水箱设置有效高度29米,超出最高层消火栓7.5米,是否能满足最高层的消火栓应自流出水?
   最不利喷头的最小工作压力为0.05MPa(该压力下喷头流量为0.94L/s),主管管路DN100,流速0.1左右,损失很小。29米的高差满足要求,可以不设稳压系统。
   该设计是上边多层厂房,地下车。车库里设置消防泵房。我的水箱高度超过7米,想不设稳压系统,行不行?
回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:05:15 | 显示全部楼层
多层建筑是对消火栓没要求的,但高度到29m,应该算高层厂房了吧,不过和水箱也没关系,一般如果水箱和喷淋最高喷头间距大于7m,不设也可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:05:15 | 显示全部楼层
静置压力也就3kg,可以不设稳压系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:05:15 | 显示全部楼层
情况完全满足规范要求,可不设稳压系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:05:15 | 显示全部楼层
可以不设

回复 支持 反对