今天开工,样板间的二次结构开始了,线都放完了,放完线发下构造柱很多位置都放错了,对应的顶板的预埋铁件位置也就错了,很多拉结筋的埋件也没有放,怎么办呢?还有拉结筋该怎么锚入构造柱中啊,由于这是自己工作的第一个项目,很多基础的知识都不知道怎么办,知道的哥哥姐姐帮下忙吧,感激不尽

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 20:06:01 | 显示全部楼层
根据具体情况定可以采用膨胀螺栓拉接,或者采用钻孔植筋。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 20:06:01 | 显示全部楼层
采用化学植筋,有相关规程可参照
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 20:06:01 | 显示全部楼层
拉结筋可植筋.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:06:01 | 显示全部楼层
预埋铁件位置如果错位不超过70%(非主受力部位),可以增加预埋铁件规格与原铁件焊接,如果错位太多应化学螺栓,并做拉拔试验拉结筋应植筋锚入构造柱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:06:01 | 显示全部楼层
错了不怕 ,漏的补上,错的看情况 要砸的砸能用的留下,构造柱钢筋怎么锚入?楼上很多方法

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:06:01 | 显示全部楼层
可以采用植筋处理拉结筋,预埋件可用楼栓,其他的的返工啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:06:01 | 显示全部楼层
钻孔植筋吧,现在都是这么做的不过有关规程需要看下的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:06:01 | 显示全部楼层
楼板预埋件错了,改为后置钢板,采用膨胀栓固定,与钢筋焊接天棚采用钻孔植筋的方法,墙体拉结筋也是钻孔植筋的方法。最重要的是必须做现场拉拔实验,安规格做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:06:01 | 显示全部楼层
植筋吧 植筋的深度注意检查 保证抗拔力合格

回复 支持 反对