混凝土强度达到多少时可以拆模板?
回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:06:20 | 显示全部楼层
悬挑梁要等砼强度达到100%才能拆除,普通梁板一般砼强度达到75%就可以拆模,拆模时应后支的先拆、先支的后拆
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:06:20 | 显示全部楼层
悬挑结构强度要100%,其它要75%.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:06:20 | 显示全部楼层
(1)模板、支架和拱架的拆除应根据结构特点、部位和所达到的强度来决定
(2)非承重模板的拆除应保证混凝土强度达到2.5MPa 以上。
(3)承重模板、支架和拱架的拆除,应使混凝土强度达到能承受自重和其他可能叠加的荷载。
(4)构件跨度小于4m 时,强度须达到设计强度的50%以上。
(5)构件跨度大于4m 时,强度须达到设计强度方可拆除。
(6)如采用早拆模板体系应遵守有关规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:06:20 | 显示全部楼层
模板拆除一般要依据强度来确定,不能过早和过晚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:06:20 | 显示全部楼层
楼主chifengljr的回复
引用:3楼 6380361
悬挑梁要等砼强度达到100%才能拆除,普通梁板一般砼强度达到75%就可以拆模,拆模时应后支的先拆、先支的后拆 具体点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

1、底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定 

底模拆除时的混凝土强度要求

构件类型

构件跨度(m)

达到设计的混凝土立方体抗压

强度标准值的百分率(%)

检验方法



≤2

≥50

:

检查同条件养护试件强度试验报告

>2,≤8

≥75

>8

≥100

梁、拱、壳

≤8

≥75

>8

≥100

悬臂构件



≥100

2、对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。 

3、后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。

4、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
       5、模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。