为何钢筋代换要办理“设计变更”?

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何钢筋代换必须办理“正式的设计变更文件”?不能由施工方自己按等强或等面积计算自行代换吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:07:06 | 显示全部楼层
《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》第5.1.1条以强制性条文的形式,要求钢筋代换必须办理设计变更文件这是因为钢筋代换可能出现下列影响混凝土结构性能的问题:①直径变化以后,其保护层厚度变化,可能引起耐久性问题或裂缝宽度的变化。②钢筋品种、强度级别代换可能引起应力水平的变化,从而影响变形挠度和裂缝控制。③钢筋品种、强度级别代换可能引起钢筋延性的变化,考虑结构构件内力重分布的设计条件可能不再满足。施工单位往往并不明察设计的条件和设计意图,用所谓“等强或等面积”进行验算进行钢筋代换可能出错,因此规范做出此规定,应严格遵守。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:07:06 | 显示全部楼层
结构的设计除要考虑承载能力极限状态和正常使用极限状态外,还有规范规定的其他构造要求等,如果仅按等强,当用强度高的代替强度低的,会出现配筋率不满足要求,反之会出现配筋过多,出现超筋(如规范规定梁端纵向钢筋配筋率不宜大于25%);等截面代换,则会出现强度不足的情况,钢筋直径大于图纸标注直径也会出现构件裂缝宽度超标等等。如果出现问题,又是施工单位私下代换责任由施工单位完全承担,与设计院无关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:07:06 | 显示全部楼层
因为设计中的配筋计算除了要考虑钢筋的截面面积,还要考虑构件截面的有效高度对有些构件,在配筋等强或等面积的情况下,可能导致构件截面的有效高度的改变,所以钢筋代换必须经原设计院复核后办理办理“正式的设计变更文件”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:07:06 | 显示全部楼层
不能,规范有要求