地下室剪力墙的水平分布筋在外面吗?还是竖向分布筋在外面?

回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:07:50 | 显示全部楼层
地下室剪力墙外侧水平分布筋在外,竖向钢筋在内侧,图集上要节点图因为地下室侧墙为挡土墙,承受侧向压力的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:07:50 | 显示全部楼层
水平钢筋在外,03图集上有。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:07:50 | 显示全部楼层
剪力墙钢筋是根据高层结构抗横向剪切计算和抗震构造要求配置的,一般直径不很大,它的支座是基础梁或筏板,竖筋应按抗震锚固进入基础底水平筋放外层,竖筋居内,101系列图集有节点做法。
挡土墙的竖向钢筋是抗侧向(垂直于墙面)土体推力的,按悬臂嵌固入地基计算(轴力、弯矩、剪力,倾覆、滑移)其中墙的下部分抵抗弯矩很大,所以配筋直径大,往上配筋率可变小。它的竖向筋宜放外层,但为施工方便也把水平筋放外层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:07:50 | 显示全部楼层
在结构设计受力分析计算时,不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋,构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋。
应当说明的是,习惯上所说的剪力墙,就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙,称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯,其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋,其连接、锚固等构造要求均有明确的规定,应予以严格执行。
剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限。由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的。因此,“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部。
地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必。