面积为2250平方的KTV,用电总功率在300KW,应配多大规格的电缆线?

[复制链接]

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
面积为2250平方的KTV,用电总功率在300KW,应配多大规格的电缆线?
回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:08:25 | 显示全部楼层
用240平方的够了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:08:26 | 显示全部楼层
三相供电即Pe=300kW,KTV需要系数取0.8差不多,功率因素取0.9,Pjs=240kW,Ijs=405.2AYJV22-1KV-4*300导线。貌似线蛮大的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:08:26 | 显示全部楼层
KTV场所以感性负载为主,波动范围较大,建议用300平方的电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:08:26 | 显示全部楼层
KTV系数取0.8,功率因素取0.9,最大额定电流在450A左右,按铜4铝3的经验,考虑到你的供电距离,你用YJV3*185+2*95的电缆就足够了