配电柜下铜排请教

[复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接配电柜, 配电柜下面那个铜排是接地铜排吗? 别人说是接地的 ,但我看两边是绝缘子固定的啊 , 如果是接地的话为什么不直接连柜子啊 ,我旁边又跟柜子连在一起了,右边那两根线接的是老柜子的接地铜排,既然跟柜子连在一起了 还有必要连老柜子的接地铜排吗?(连了也没用 因为有绝缘子啊)
回复

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:09:20 | 显示全部楼层
配电柜下的端子排有零线和地线两种,零线排要求与箱体绝对的绝缘,地线排要求与箱体有良好的电气连接配电柜应按规范要求做好接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:09:20 | 显示全部楼层
是有疑问,接地的PE排没必要用绝缘子,那根同柜体连接的黄/绿双色线是出厂时就有的还是后面人为接上去的?
如果柜子没有很多N线需要接,就可以不设N排,这样,那根应该是PE排
如果有很多N线要接,则是N排了,柜子上还应加PE端子(螺丝)或PE排,把柜体的接地线换接到PE排上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:09:20 | 显示全部楼层
此铜排是零排.既是N线排.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:09:20 | 显示全部楼层
此铜排是零排,是各个出线的零线汇总排
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:09:20 | 显示全部楼层
零线排要接绝缘子,地线排直接和接地线排或接地网连接接地方式不同,如TN-C,TN-S,TN-C-S等对接线方式要求也不同。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:09:20 | 显示全部楼层
此铜排应该是N线接线排.