问题如下,在理正岩土计算之抗滑桩设计过程中:

1、抗滑桩设计时,要求输入“地面横坡坡角”参数,“地面横坡坡角”是什么意思,怎样取值?

2、要求输入“桩后剩余下滑力水平分力”,该分力是否为:“滑坡推力计算模块”中设桩处最后一块条块的剩余下滑力根据其下滑力角度进行矢量分解所得的水平分力,而不是直接输入如

 本块剩余下滑力 = 151.129(kN)

        本块下滑力角度   = 34.992(度)

中的剩余下滑力?

3、配筋计算结果中,面侧纵筋和北侧纵筋面积是否不包括另外两侧的架立钢筋面积?

4

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:09:34 | 显示全部楼层
 1、抗滑桩库仑土压力的结果中,计算土压力的范围是从地面横坡角位置算起的

    2、输入桩后的剩余下滑力乘以下滑力角度的余弦值(就是水平分力)。

    3、不包括另外两侧的架立钢筋面积。