   我现在要做一所大学的电气,请问下哪些地方需要设发电机房,譬如图书馆,实验室,体育馆等有没有相关的规范和依据。
回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:09:56 | 显示全部楼层
首先你要看学校里本身是不是能满足两路供电的,如果已经有两路供电了,再设发电机房,那就叫浪费了学校等场所本身为了消防要求本来就要两路供电的,如果外部条件满足不了两路电源供电,那就要设发电机房了,一般来说设一个发电机房就行了,只是功率上的不同罢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:09:56 | 显示全部楼层
规范中没有规定发电机房建在何处?原来的要求可以设在地下室,但为了防水的要求,新规范不允许设在地下室建议发电机房设置在所需用电的中间,尽量减少电缆的长度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:09:56 | 显示全部楼层
根据JGJ 16-2008民用建筑设计规范中有如下规定:

6.1.1一般规定 第二款

1 机组靠近负荷中心,为节省有色金属和电能消耗,确保电压质量

2 机组设置应遵照有关规范对防火的要求,并防止噪声、震动等都周围环境的影响;

3从保证机组有良好的工作环境(如排烟、通风等)考虑,最好将机组布置在建筑物的首层,但大型民用建筑的首层,往往是黄金层,难以占用。根据调查目前国内高层建筑的柴油发电机组已有不少设置在地下层,运行效果良好。机组设在地下层最关键的一定要处理好通风、排烟、消声和减震等问题。

 希望能帮助你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:09:56 | 显示全部楼层
看看学校里有没有不许断电的场所,有就的设(如医学院的解剖室里的冰柜,实验室里的特殊恒温柜等)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:09:56 | 显示全部楼层
好像学校需要双电源的地方比较少,而且功率都不是很大!除了电子图书馆体育馆之类的外好像都很少要用到,是不是可以考虑用EPS等做备用电源呢?