三层框架结构位移如何调小?柱间距7200*6900

[复制链接]
kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三层框架结构,开间是7200*6,进深是6900*3000*6900.请问结构位移如何调小?
回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:10:59 | 显示全部楼层
加少量剪力墙或者加大柱截面  都可以是相应位移变小  如果三层出现这种情况我觉得很有可能是你结构布置有问题   
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
我认为三层框架(汽车4s店)没必要加剪力墙,

我的柱子选到500×500,梁差不多是300×650,这样才符合位移量,

但是柱子的轴压比还不到0.3,

请问如何改能更合适?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:10:59 | 显示全部楼层
加大柱子截面及框架梁的截面
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:10:59 | 显示全部楼层
9度直接加墙   不解释

9度以下可以不加墙(墙能不加就不加,3层做框架甲方会十分不爽)  角柱做大     其他柱做扁  

位移500多以后在逐个微调  

祝你好运

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:10:59 | 显示全部楼层
影响位移的是层高,特别是一层层高(基础顶面以上),建议调整周边柱截面,同时梁高可以适当加高,特别是周边的梁如果不行建议在地坪下加基础梁以降低一层计算高度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:10:59 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 23:43 , Processed in 0.030269 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表