海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 940|回复: 11

屋面电气设备与避雷设施进行连接么?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋面电气设备(如消防风机等)到底是否需要与屋面避雷设施进行连接,依据呢?
施工分两个标段,两个施工单位,但都是一个设计院(可能是两个不同设计师)
另,屋面的避雷带是否可以暗设?

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:11:10 | 显示全部楼层
第3.5.4条固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其它用电设备的线路,应根据建筑物的重要性采取相应的防止雷电波侵入的措施并应符合下列规定:

     一、无金属外壳或保护网罩的用电设备宜处在接闪器的保护范围内,不布置在避雷网之外,并不宜高出避雷网。

     二、从配电盘引出的线路宜穿钢管。钢管的一端宜与配电盘外壳相连;另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连,并宜就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时宜设跨接线。

     三、在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。

另外避雷带式可以暗敷的,规范中有相关的条纹,图集中有相应的做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:11:10 | 显示全部楼层
屋面的避雷带可以暗设,屋面电气设备(如消防风机等)需要与屋面避雷设施进行连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:11:10 | 显示全部楼层
在风机机组的基础上暗埋设40×4热镀锌扁钢或10以上的热镀锌圆钢,记住 在 基础上,不要离机组太远
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:11:10 | 显示全部楼层
屋面的避雷带可以明或暗设,屋面电气设备(如消防风机等)金属外壳必须与屋面避雷设施进行有效连接高处接雷或接闪电,增加重复接地提高安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:11:10 | 显示全部楼层
屋面的电器设备必须接地!跟避雷带进行连接!如空调外机、室外冷风机等!连接方法:

必须和避雷带进行有效连接,并测试连接电阻阻值

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:11:10 | 显示全部楼层
建筑物防雷设计规范GB50057-2010

2011-10-01实施

4.5.4固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施,并应符合下列规定:

1无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内

2从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和 PE线相连;另一端应与用电设备外壳、保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线。

3在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,其电压保护水平不应大于 2.5 kV,标称放电电流值应根据具体情况确定。

另外避雷带式可以暗敷的,规范中有说明的。按规范中实施。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:11:10 | 显示全部楼层
用不小于16的圆钢焊接连接,单面焊接不小于12倍D,单面焊接不小于6倍D根据建筑防雷施工接验收规范的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:11:10 | 显示全部楼层
可以采用40*4的热镀锌扁钢将屋面的避雷与屋面电气设备(新风机、送排风机、冷却塔、水箱等)设备的金属底座或金属外壳进行有效连接屋面电梯机房、屋面各种建筑设施最高处应安装避雷针或接闪电,并应增加重复接地提高接地的可靠性,确保建筑物的安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:11:10 | 显示全部楼层
天面避雷网按GB50057-2010暗敷,但必须注意的是敷设的避雷网不大于10X10,或12X8m的方格网

天面的设备需要8mm圆钢与避雷网牢固连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 02:05 , Processed in 0.039336 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表