强弱电电缆线进入地下室下雨后渗水了,求助大家~

[复制链接]

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
某小区地下室强电供电电缆和广电的光纤’等进入地下室时通过预敷的防水套管至各配电点和使用点,但一直有的老大难问题一到外面下大雨套管内就渗水,外面手控开进户处经过专业队伍多次封堵但效果很差,请教各位大侠有没有好的办法封堵谢谢大家。

回复

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:12:03 | 显示全部楼层
1.入户前的是外管井井底距线管至少1米的高度
2.井底应用青砖砌成

3.管井应在下方留有与附近雨水井相同的排水管

4.线管口用沥青油麻封堵另外加点儿金汤不漏。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:12:03 | 显示全部楼层
套管内渗水证明原防水套管不合格,未按设计要求施工整改方案:可以按要求重新做防水套管,然后从套管外侧用柔性防水材料封堵严密,这样可以杜绝渗漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:12:03 | 显示全部楼层
从外侧封堵,先用发泡胶把套管内封堵密实,在套管口部用20mm处防水材料封堵,一定要把柔性防水与每根线缆周围有充足的密封,并突出套管,与套管形成一个整体,这样就基本解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:12:03 | 显示全部楼层
可用遇水膨胀胶条封堵,效果还可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:12:03 | 显示全部楼层
套管内线路多,膨胀胶条效果不明显

可以先把套管内壁打磨干净刷钢构专用底漆2倒,并且清洗线路外壁,在套管内侧用材料封住,从外侧用幕墙专用耐候胶进行封堵,干了之后不会漏水。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:12:03 | 显示全部楼层
把金汤不漏搅拌成膏状,把麻侵泡在里面后,拿出来缠绕在电缆上,按照铸铁排水管安装的方法打实,里外施工就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:12:03 | 显示全部楼层
地下室底板漏水原因有哪些

地下室通道
 建筑及结构

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:12:03 | 显示全部楼层
使用铸铁给水管的链接方法,素灰仟实!!!,三灰两麻!!!效果极佳
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:12:03 | 显示全部楼层
可用发泡剂堵 效果最好