海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 467|回复: 10

复杂地基问题

[复制链接]

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个很棘手的问题,请各位大侠支招
建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下:
1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0
2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3
3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据
基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度
结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格
问题:
1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失
请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?
2、对于岩层37%的坡度,对于灌注桩和预应力管桩,打桩时会不会存在问题,
3、如果采用桩基础,淤泥层和液化土层需不需要处理?如果不处理会不会对建筑物和场地有影响

回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:13:59 | 显示全部楼层
管桩可能连15m粉砂都穿透不了,加上37%的岩石坡度,可能造成桩端侧滑钻孔灌注桩比较好,基岩如果难以钻进面可考虑冲锤。淤泥层和液化土层要处理,可考虑搅拌桩,粉喷桩等工艺对地层进行固化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:13:59 | 显示全部楼层
淤泥和液化土层需要处理对建筑有影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:13:59 | 显示全部楼层
1)采用钻孔桩比较安全,能解决结构受力不均和沉降的问题
2)由于岩石面坡度37%,如采用冲孔在岩石界面处容易出现偏孔,这时应该向孔内加入片石反复冲孔,直到入岩设计深度,也可能钻入硬质岩的钻机钻孔,但在界面压力不能太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:13:59 | 显示全部楼层
建议采用灌注桩,管桩穿透中风化层比较困难,加上37%的岩石坡度,可能造成桩端侧滑钻孔灌注桩比较好,而且受岩石坡度施工影响不大,采用钻孔灌注桩就不需要进行淤泥层和液化土层处理。因为是钻孔灌注桩,桩基肯定进入持力层较深,而且肯定是群桩,能够保证受力,所以应该不会对建筑物和场地有影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:13:59 | 显示全部楼层
采用钻孔灌注桩应该可以,另外也可以考虑人工挖孔桩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:13:59 | 显示全部楼层
可以采用水泥土搅拌桩,做成栅格形式,抗液化较好,整体性好,也解决了坡度问题,防止了滑动
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:13:59 | 显示全部楼层
钻孔灌注桩比较稳妥管桩穿越和岩石坡度都是问题,不如预制方桩好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:13:59 | 显示全部楼层
1、建议采用冲孔灌注桩基础,该桩型入岩能力强,能够适应各种复杂岩层施工,一般钻孔桩在硬质斜岩面较易产生偏孔(除非采用可入硬质岩的大型钻机且很好地控制入岩时的钻压),不易纠偏;本项目不宜采用预应力管桩,由于中风化砂砾岩强度较高,管桩无法入岩,若缺失强风化层,在中风化斜岩面易失稳,且施工时易出现大面积断桩的情况而采用搅拌桩,则承载力和沉降问题难以解决。
2、由于中风化岩面倾角较大,冲孔灌注桩施工较易发生入岩偏孔问题,可采用抛填片石低锤密击的方式处理,纠偏后再提高冲程,直至终孔。
3、若采用了桩基、承台、地梁和结构底板,建筑物的受力和沉降问题都可以得到解决,淤泥层和液化土已无需处理,对建筑物和场地均无影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:14:00 | 显示全部楼层
可液化地质,处理很麻烦,我当时旁边的工地也是用预制桩,结果台风天一来,对预制桩有影响,毕竟桩基工程还是考验桩对土质的爬抓力的,用钻孔灌注桩保险

回复 支持 反对

使用道具 举报