砼浇灌

回复

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:14:14 | 显示全部楼层
当框架柱、梁、板的砼强度等级不同时,应将两种砼的接缝设置在低强度等级的构件中;当缝两侧的混凝土分先后施工时,可沿接缝位置设置固定筛网;当缝两侧砼同时浇筑时,可沿接缝位置设置隔板,随两侧砼浇入逐渐提升隔板,并同时振捣密实

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:14:15 | 显示全部楼层
柱、梁板混凝土强度等级差两个等级,在浇筑施工时应先浇筑柱混凝土,柱混凝土(至板标高)与梁成45度角,后浇梁板混凝土
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:14:15 | 显示全部楼层
1、先浇筑柱子到梁底30--50mm,

2、待柱子砼强度达到80%后,可浇筑梁板砼

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:14:15 | 显示全部楼层
浇筑砼时应先浇筑框架柱,柱梁相交处用模板临时隔开,待浇筑梁板砼时将模板抽出
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 20:14:15 | 显示全部楼层
梁柱混凝土强度等级不同时,根据等级相差多少原则来确定施工方法,一般图纸中说明浇筑方法!可以在网上查到。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 20:14:15 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 20:14:15 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:14:15 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 21:11 , Processed in 0.025344 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表