Pe=84KW,Kx=0.65,COS=0.9,Ijs=92.2A,(在图的左上角)3*RT20-200/140,(再保险开关处)CM1-100/3300L,In=100A,In=300mA,(在空开处)YA6101A,(消防按扭处0C65NC40A/3P,(在接地极空开处)TDX-D55/3P,In(8/20μS):30kA(在接地极处)

以上符号表示什么意思?请教专业工程老师指教

回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:15:05 | 显示全部楼层
Pe(额定功率)=84KW,Kx(需要系数)=0.65,COS(功率因素)=0.9,Ijs(计算电流)=92.2A,(在图的左上角)3*RT(熔断器)20-200/140,(再保险开关处)CM1(100A空气开关,熔极限电流3300A)-100/3300L,In(额定电流)=100A,In=300mA,(在空开处)YA6101A( 测温式电气火灾探测器),(消防按扭处0C65NC40A/3P(三极,40A断路器),(在接地极空开处)TDX-D55/3P(浪涌保护器),In(8/20μS):30kA(在接地极处)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:15:05 | 显示全部楼层
建筑电气图中:Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因素
Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ)