海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 556|回复: 19

800厚砼基础,双层双向网筋,上层网筋该怎样安装?

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是可以在砼浇至标高后将上层筋放置于砼面上?(当然要保证砼面不露筋)
回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:15:56 | 显示全部楼层
我感觉这个问题的关键并不是上部钢筋网怎样安装那么简单,而是怎样做到上部钢筋网装上后不影响掺入毛石的问题,我个人认为这样操作比较恰当一些,那就是先用水泥垫块将下部钢筋网垫起来,中间再利用钢筋马凳支撑,上部钢筋网绑扎时可以间隔一定间距空下一根钢筋暂时不绑扎到位,在浇注混凝土时可以从间隔之处抛下毛石,待要浇注到上部钢筋网底一定距离时就将间隔之处的钢筋补扎上.这样既不影响钢筋网的整体强度和浇注时的操作,同时又可以掺入毛石降低成本.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:15:56 | 显示全部楼层
马凳只是一个措施,也是一个通俗的叫法,可以采用通长马凳,方法是采用和网片同直径或者小一级直径的钢筋,算好保护层,保护层的计算是是-上下保护层厚度-下钢筋网片的两个直径-上钢筋网片的两个直径-马凳连通筋直径按所得尺寸配立桩,间距一般在1.2M左右,采用电弧焊,在立桩下部焊连接钢筋直径不要大,意思同木工排架的扫地杆,上部焊马凳通长筋,直径小主筋一级,每隔两个立桩焊剪刀撑,然后布置上部网片筋。需要说明的是,这个只是一个方法,为的是达到施工目的,没有什么特殊性
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:15:56 | 显示全部楼层
向你说声对不起,上次为一话题和你叫板

    之前我也遇到过大面积厚设备基础浇筑,虽然图纸上没有提到掺毛石,但根据掌握的资料、在征得总监理的同意后,掺入了适当比例的洁净毛石(经水冲洗、强度符合要求的)。

    在保证工程质量的前提下,采用切实可行的简捷施工方法,降低施工成本,是我最尊重的人,所以看到此话题我来了。

    你说的基础不算厚,很明显按你说的面层筋和下部筋是分体的,完全可以采用“马凳”控制面层筋位置。

   “马凳”仅是一种称呼,不能一看到“马凳”就想到现浇板上的那种,它可以做成各式各样,但不过做成什么样,用多大规格、放多大间距,目的只有一个:“保证现浇砼中钢筋位置不变”。

   因此,如果是我,我不会按楼上朋友说的什么规格大一级小一级、什么间距,相反地我要根据面筋的规格、间距、重量、砼浇筑的厚度,选择我自己的“马凳”形式,同时我还要考虑工地钢筋废料情况,说不定我的马凳有几种规格组成。

   本例中,你完全可以做成“人”字形的“马凳”,与底板筋点焊固定还是绑扎固定,全凭你对现场施工人员的操作技能掌控情况决定。上次在一外资项目中,一老总说得好:“我不想听到困难(指汇报),我只注重结果(符合要求)”,同样我们可以借用一下:“你不要问我马凳如何做(规格、间距),我只要能让上下部钢筋在位就行”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:15:56 | 显示全部楼层
可以用20钢筋做通长马凳 在安装的时候可以在把马镫上面放置一根22的钢筋且点焊在马镫上 马镫间距不要太大 就不怕钢筋下沉
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:15:56 | 显示全部楼层
双层双向钢筋安装时,分层绑扎,上层钢筋用马蹬支撑达到上层筋的保护层即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:15:57 | 显示全部楼层
上层钢筋需增设钢筋支架

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:15:57 | 显示全部楼层
直接在新浇砼上放置钢筋肯定不行,一是施工人员上不了工作面,二是钢筋位置无法保证,钢筋下沉,一般的办法均是设置马凳
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:15:57 | 显示全部楼层
我既所以提出这个问题,是因为想在浇筑砼时加入一些毛石(大体积砼充许加入一定数量的毛石)如果上层钢筋先安装了,就无法加入毛石了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:15:57 | 显示全部楼层
    首先考虑马凳,马凳的放置有以下几点:1、一定强度;2、安放稳定;3、最好支撑在下层网片筋上(特别是抗渗砼);4、尽量节约成本(如设计无要求,可利用料头或级别较低的钢筋,只要达到上层钢筋到位、不移位就行,用电焊点焊就是一个很好的办法)
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 02:26 , Processed in 0.027505 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表